回复:组态王如何通过网络远程监控多个PLC站点

已锁定

xinchen

  • 帖子

    232
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-03-14 13:28:24

7楼

(回复 5L 的提问,字有点多,回复不下)

其实你这帖子里的问题包含两个两个内容:1. 组态王怎样访问多台PLC;2.怎样跨网访问;

对于第一点,论坛里有答案,bd也有,或者找亚控客服,其实就是修改kvs7200里的内容;

对于第二点,纯网络知识,外网访问内网,通过外网的不同端口对应内网 ip+端口,这个你找下网管就行;

比如有3台PLC,ip分别为 192.168.0.10,192.168.0.11,192.168.0.12,所在局域网网关192.168.0.1,对外IP为 1.1.1.1;

那在网关上添加端口映射为 8000 -> 192.168.0.10:102,8001 -> 192.168.0.11:102,8002 -> 192.168.0.12:102;

组态王里PLC地址改为 1.1.1.1:0:8000,1.1.1.1:0:8001,1.1.1.1:0:8002,分别对应三台 PLC

ps:要用最新的PLC驱动,地址格式为 ip:槽号:端口号,默认槽号0,默认端口号102;


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9026条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。