以下是引用xinchen在2022-03-14 13:28:24的发言 >7楼

(回复 5L 的提问,字有点多,回复不下)

其实你这帖子里的问题包含两个两个内容:1. 组态王怎样访问多台PLC;2.怎样跨网访问;

对于第一点,论坛里有答案,bd也有,或者找亚控客服,其实就是修改kvs7200里的内容;

对于第二点,纯网络知识,外网访问内网,通过外网的不同端口对应内网 ip+端口,这个你找下网管就行;

比如有3台PLC,ip分别为 192.168.0.10,192.168.0.11,192.168.0.12,所在局域网网关192.168.0.1,对外IP为 1.1.1.1;

那在网关上添加端口映射为 8000 -> 192.168.0.10:102,8001 -> 192.168.0.11:102,8002 -> 192.168.0.12:102;

组态王里PLC地址改为 1.1.1.1:0:8000,1.1.1.1:0:8001,1.1.1.1:0:8002,分别对应三台 PLC

ps:要用最新的PLC驱动,地址格式为 ip:槽号:端口号,默认槽号0,默认端口号102;


在网关上添加端口映射为 8000 -> 192.168.0.10:102,这步是在PLC网关端做,还是在远程监控端做?谢谢