恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-15 20:03:37
8楼
@yming 再请教您一下,变频器输出端是直流电流和直流电压这个对吧,显示的频率是逆变之后的频率,那么可以理解 频率与功率没有关系,直流功率P=U*I,可以这样理解吗
应该这样理解。
直流(电压、电流)指的是频率=0,变频器的输出不是直流,而是一个固定载波频率的脉宽调制电压。
当采用空间矢量方式调制时。所谓的输出电压0,就是ABC三相全部都是2kHz的,同相位的,占空比50%的母线电压。
当励磁开始,有两相占空比改变到某固定相位,形成各相间的,线间脉冲电势差。此时,对于电机,只是形成“频率”为零的一个等效(直流)电压。该等效电压满足电机额定励磁电流。电机也不会转。这个线间电势差为母线电压,脉冲宽度也就十几微秒;等效的电压有效值才十多伏。
因为直流母线电压是固定值,所以直接通过调制相位即可计算出等效输出电压。
此时电功率就是等效输出电压X励磁电流;而轴功率=0(电机转速=0)
电机控制器使能后,上述固定值开始变化,从而形成等效的、频率变化的输出电压。电机开始转动。
西门子变频器都是数字变频器,本身控制器就是计算机。电功率是实时计算的!所以通常都有两个显示值:瞬时的、滤波的。
精华帖版主置评:嘻嘻,受教了。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主