以下是引用手机用户20220314349681在2022-03-16 10:32:24的发言 >15楼

我现在的疑问是,变频器上口开关显示的电流*6KV*1.732*功率因数 计算出的功率和变频面板显示的电压*电流*1.732*功率因数不相等,而且相差较大。我们觉得是因为变频后频率下降导致的,是不是变频后电功率与工频功率有某种关系或者计算公式?

以下是引用手机用户20220314349681在2022-03-16 10:18:17的发言 >11楼:变频器面板上显示的...

引用11楼详细内容:

变频器面板上显示的电压和电流数值是直流量还是交流量呢?是对应赫兹下的量吧

以下是引用yming在2022-03-16 10:14:55的发言 >10楼:就是说,西门子变频...

引用10楼详细内容:

就是说,西门子变频器有两个显示值,一个就是瞬时值,还有一个是表示值。

显示的瞬时值仅为显示采样时刻的当前值。因为显示并不能那么高速地变换。所以真实瞬时值还得用内置的Trace功能录波。

表示值是按进线周期的多周期滤波值。

工程上,运行,关心的是滤波后的表示值;调试/维修,关心瞬时值。

ABB的高压变频器没用过。

西门子低压变频器(400V)的进线没有功率因数一说。进线电流虽然是脉动的。但是相对进线电压是对称、同相位的。

而在变频器输出侧,在矢量模式下,其输出电压和输出电流则不是同相位的。当电机空载时,电压与电流相位相差几乎90度,大部分都是无功电流

此时的输出电压X输出电流仅仅是视在功率。无功电流占绝大部分。励磁电流=无功电流;转矩电流=有功电流=几乎为零。

注意:励磁电流大约占电机额定电流的30-50%


西门子变频器的矢量模式,会显示转矩电流(有功部分),它与输出电压的乘积就是有功功率。而励磁电流部分是由电容提供的。


输出有功功率+模块损耗功率=进线输入功率。