我现在的疑问是,变频器上口开关显示的电流*6KV*1.732*功率因数 计算出的功率和变频面板显示的电压*电流*1.732*功率因数不相等,而且相差较大。我们觉得是因为变频后频率下降导致的,是不是变频后电功率与工频功率有某种关系或者计算公式?
ABB的高压变频器没用过。
西门子低压变频器(400V)的进线没有功率因数一说。进线电流虽然是脉动的。但是相对进线电压是对称、同相位的。
而在变频器输出侧,在矢量模式下,其输出电压和输出电流则不是同相位的。当电机空载时,电压与电流相位相差几乎90度,大部分都是无功电流!
此时的输出电压X输出电流仅仅是视在功率。无功电流占绝大部分。励磁电流=无功电流;转矩电流=有功电流=几乎为零。
注意:励磁电流大约占电机额定电流的30-50%
西门子变频器的矢量模式,会显示转矩电流(有功部分),它与输出电压的乘积就是有功功率。而励磁电流部分是由电容提供的。
输出有功功率+模块损耗功率=进线输入功率。