三相五线供电,从变压器中点接地,同时引出两条,一条中性线N;一条PE线。

PE电缆上没有电流,它从头到尾形成等电势体。

三相四线供电,从变压器中点接地,同时引出一条中性线。它作为PEN共用。

在变频柜内,N和PE是分开布线(不相关);最后,分别接到供电柜的PEN排上一点。


(欧洲工厂供电 三相四线常见)

仅提供三相火线的是农村田地中的供电,用于灌溉等场合。这时的地线,就是就地打地线。