回复:请教一个问题,就是S120变频柜的地排如果接了零线会怎么样?

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-17 14:55:44

4楼

我想说S120的柜体,要N线做什么?有用吗?S120的柜体要PN线,不要N线。想办法确认一下。


我曾经遇到过,我们单位的一套6SE70系统,正在调试阶段,系统没有上电,可是装置炸了。我当时有点火了,问现场,没上电,炸了?闹鬼了!你怎么回事?吓得现场调试人员赶紧查,发现,实验室农民工装空调,和我们调试有交叉,他们装空调用电焊机,把焊机的地线夹子夹在我们的系统PE上了。拿我们的PE线当地线了。农民不太懂。结果这个没上电就炸的系统,西门子给判保外了。(偷笑)


所以,西家传动变频器的系统里,如果有N线,我是特别忌讳的哟。

我是你的朋友
评论