回复:关于变频器P1300=19带独立电压设定值的 V/f 控制

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-17 15:43:09

12楼

 当做为变频电源时,频率设定和电压设定都是固定值;

当作为速度控制时,频率设定可调,电压设定随频率的可调而联动;

当做为转矩控制时,设定频率等于实际频率+/-增量,电压设定连续可调。其中设定频率大于实际频率,电机为电动运行,设定频率小于实际频率,电机为发电运行。(这个有点像矢量控制时,转矩限幅控制)


P1300 = 19是一个很有意思功能。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。