回复:关于变频器P1300=19带独立电压设定值的 V/f 控制

已锁定

LLLWH

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    657
  • 精华

    36
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-11-11

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-03-18 08:58:49

14楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2022-03-17 15:43:09的发言 >12楼

 当做为变频电源时,频率设定和电压设定都是固定值;

当作为速度控制时,频率设定可调,电压设定随频率的可调而联动;

当做为转矩控制时,设定频率等于实际频率+/-增量,电压设定连续可调。其中设定频率大于实际频率,电机为电动运行,设定频率小于实际频率,电机为发电运行。(这个有点像矢量控制时,转矩限幅控制)


P1300 = 19是一个很有意思功能。

谢谢,学习了。一种我没接触过的模式。实际速度低就电动加速,实际速度高就逆变,感觉好像又是一个速度环。看功能图这部分给归类到矢量控制的部分·没看懂。