回复:S120的一个进行断路器额度电流1600A有问题,现在想用3200A的该型号断路器替代,需要更改什么?在哪里进行修改?

已锁定

河西

  • 帖子

    77
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2007-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-03-18 09:41:25

2楼

Ir调整到1600就行。西门子断路器一般出问题是ETU25B,更换ETU25B即可。还有一个爱坏的就是动触头复位簧塑料件,这个复位簧塑料挡板坏了好几个开关了。