发布于 2005-10-15 18:42:51
0楼
我有个工况和你所讲很类似:
除尘行业的脉冲电磁阀控制。
3/4“ 电磁阀 20W/DC24V。
每个阀脉冲宽度为0.5-1.0秒,间隔周期10S,周而复始循环。
一天动作近1500次。
用任何一家的继电器输出接点的PLC,一般是刚刚过1年,输出接点玩完。
使用西门子S7-200的晶体管输出,经常烧输出通道。
原来S7-200的晶体管输出电流限定为<0.75A。
而阀门要求的驱动电流为0.8A,就差那么一点点。
后来我所了解的大部分PLC中,
欧姆龙较老的小型计CQM1H有8点的1A容量的晶体管输出模块。
三菱FX2N的晶体管输出有1A和2A的模块,但是不是常规备件,价格高,货期长
另外西门子的跟风下家VIPA有1A和2A的晶体管输出模块,卖的很便宜。
质量还不错。
近量不要用继电器接点的输出模块。
大部分PLC的晶体管输出模块一般是0.3-0.5A的。
不过在西门子的网站谈别的品牌能做到而西门子没有做好的硬件,
是不是有点那个?不好意思,其实我是西门子的坚决拥护者。
我一向都很抵制日货的。
Qiaopeng1231--乔鹏