70系列变频器炸机,基本上都是房间内湿度过大,电容组相关的绝缘不良造成的。哪个白色绝缘纸叫不出名字。不要找其他原因,加除湿器吧,不要以为有空调就行了。

还有少部分是电机匝间绝缘性能不良,瞬间放电造成的,这个还查不出故障,摇绝缘还正常。曾经有一台690V,1000KW变频器,配200KW*3制动单元,L2相频繁炸机,1年炸了7次,每次都会烧坏L2相电容组,铜排,IGD,SML,SMU,IGBT,换完备件就能正常运行,房间内有75KW工业空调,2个森井除湿器。西门子中国,西门子新加坡,北车电机厂,一起来人处理过,没有找到问题。最后强迫北车换了变频电机,再也没有出现过问题。