西门子1500与SMC EX260总线阀岛通讯组态

已锁定

yishuangrenyu

  • 帖子

    91
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2017-12-19

普通 普通 如何晋级?

西门子1500与SMC EX260总线阀岛通讯组态

5499

4

2022-03-18 14:01:58

西门子1500与SMC EX260总线阀岛组态

本文主要记录了西门子1513-1 PN与SMC的现场总线模块(EX260的SI单元)用PROFINET协议通讯的配置.

一、SMC EX260模块简介

EX260系列是SMC公司近年来出的产品——现场总线元件。
是一种连接各种现场总线,实现输入或输出设备的省配线的系统。
SI 单元实现与现场总线的通信。

1 台 SI 单元最大可连接 32 点的集装电磁阀。

其使用说明书如下:https://www2.smc.com.cn/Webpdf/zh/DirectionalControlValves/Reduced-wiringFieldbusSystem/EX260.pdf

其支持的通讯协议有:

DeviceNet?
PROFIBUS DP
CC-Link
PROFINET
EtherCAT?
EtherNet/IP?
Ethernet POWERLINK
IO-Link(仅SY,JSY,VQC)
PROFIsafe(仅SY,JSY,VQC)

具体选型型号如下:


二、硬件配置

2.1 GSD文件配置

在SMC官网下载GSD文件,并安装在博途软件中。

SPN后面数字的意义

在博途软件中导入SMC的阀岛。

连接到子网上面并设置IP地址

 

点击SMC阀岛右键,分配设备名称,

分配完设备名称

配置完成,下载PLC程序,监控测试。

SMC阀岛配置完成后,LED指示灯意义。