回复:最近搞通讯搞的怀疑人生了,地址啥意思?

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3460
  • 精华

    37
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-18 18:21:18

8楼

展开查看
以下是引用ABBCCC在2022-03-18 17:35:12的发言 >6楼

 不一定是4区,有没有可能是3区,该数据有没有支持什么功能码之类的说明?听5楼的用modscan或poll侦测一下。侦测软件堪比查线路的万用表。

就是4区的,找到了新的说明书,有去台达官网下载了MS300变频器的说明书,把命令源改成了MODBUS,搞定了。频率还是固定的210Hz,这个不能随便改,跟泵要匹配。