回复:S120静态辩识第三方电机报电流超过最大值错误

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-19 18:57:25

9楼

展开查看
以下是引用maozi2327在2022-03-19 17:38:32的发言 >8楼:测试过电阻,也应该没问题,厂家给不出来其他参数,包括定子冷态电阻和定子漏电感这两个参数,这些参数都是根据其他必须输入的参数由电机自动计算的,有关系吗?
以下是引用kdrjl在2022-03-11 14:51:54的发言 >6楼:如果是我的话,我会...

引用6楼详细内容:

如果是我的话,我会重新把参数工厂化复位。然后,摘除电机电缆,测试其冷态电阻,确认无误,重新设置快速调试步骤,仔细检查是否正确,重新辩识优化。

以下是引用maozi2327在2022-03-11 11:06:22的发言 >5楼:肯定有问题啊,就是...

引用5楼详细内容:

肯定有问题啊,就是排查不到,大佬能不能再指教下其他可能出问题的地方?

以下是引用kdrjl在2022-03-11 10:53:43的发言 >4楼:都没问题,结果是...

引用4楼详细内容:

都没问题,结果是错的?有这样的事吗?没病不死人。你肯定有没发现问题的地方。或许就是低级错误的那种。自己查吧。

7楼的发言,可以参考。你的问题是磁极测试没有通过。

我是你的朋友