回复:s7-200 smart与台达DOP-110cs的485通讯问题

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3265
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-19 21:59:59

1楼

你的PLC是s7-200 smart,触摸屏设置里面却是选择S7-200,选择错误。

 虽然这两种PLC都是说串口的通信协议是PPI,但是它们是有区别。

触摸屏有没有s7-200 smart选项,如果有那就将S7-200改为s7-200 smart那就可以了。

如果没有s7-200 smart选项,那可能就麻烦了。 对台达不太了解,就拿其它同属于台系来说,PLC是s7-200 smart,而触摸屏程序选择S7-200,那是通讯不上的。