首先电机的转速1500rpm它所对应的频率是多少呢?楼主知道吗?这与电机的极对数有关。比如2极电机,1500rpm对应的是25Hz;4极电机对应的是50Hz;6极电机对应的是75Hz;8极电机对应的是100Hz;...;这个要确定的,不是一个固定的数哟;


第二,10kHz除以电机1500rpm对应的运行频率。这就是转换系数;


第三,1楼所示第一张图,有两个参数可以决定这个转换系数。怎么做?应该有结论了吧?


综上,看参考文档的前提是,先理解原著手册的基本原理。这样做才能起到触类旁通的那种。只读参考文档,拿它当原理,很容易纳闷的哟。