视频中 HMI计数器清零,偶发无法清零给出的解决方法如下:
先将异步数据访问结果定稿一个单独存储区,然后再适当的时间同步复制该区域,可有效避免这种错误的发生。
这段话我是不是可以理解为,在HMI上有一个计数器清零按钮(功能可以认为是一个自复位按钮,只有一个个扫描周期为ON),当按下计数器清零按钮时计数器当前值没有补清零。解决的办法是 计数器清零按钮关联一个变量(这个变量暂且命名为zhangHSC_rest),当按下计数器清零按钮时zhangHSC_rest这个变量在一秒时间内保持为ON (对应 视频中说的 适当的时间),用zhangHSC_rest替换inout变量cvReset 从而避免HMI计数器清零,偶发无法清零的发生
请问 我这样理解是否正确