回复:A2电缆mpi可用dp在线插拔后不可用

已锁定

runtime

  • 帖子

    716
  • 精华

    26
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-03-21 14:01:07

2楼

这种情况下,两种可能,:1,通信设置不对。2.最悲催的情况是你的A2电缆损坏了,A2的电缆的电源部分如果有轻微损伤,是可以正常连接PLC的,但是连驱动就没戏了。

我是新手我怕谁!

精华帖版主置评:对,runtime说的对,联驱动是需要adapter提供电源的。而联PLC是不需要Adapter提供电源的。by老兵