回复:一个PID如何控制加湿与除湿两个阀门?

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3424
  • 精华

    37
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-21 17:46:57

3楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2022-03-21 17:05:16的发言 >1楼

pid+分程输出.pid输出的0%~50%转换成0~27648给AO1控制一个阀门,50%~100%转换成0~27648给AO2控制另一个阀门。如果开关反了,就用27648-分程后的结果输出给AO。

张工的办法不错,涨姿势鸟!但本胖觉得应该设个死区,比如:49.5%到50.5%,就是设定值上下0.5%。否则会动作过于频繁的。另外,您这个50%同时送给AQ1和AQ2了。

国人当自强 共同努力 抵制日货