恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-22 09:28:28
4楼
pid+分程输出.pid输出的0%~50%转换成0~27648给AO1控制一个阀门,50%~100%转换成0~27648给AO2控制另一个阀门。如果开关反了,就用27648-分程后的结果输出给AO。
50%同时给两个AO,AO输出的都是4mA对应的阀门都是关闭的。