7楼

这个取决于服务器的起始地址怎么填写的
也就是MBUS_SERVER指令的HoldStart管脚
填写VBx多少就是从多少开始的起始地址
如果上述管脚处填写的是&VB1000
那么客户端读写 V 存储器中的地址
从服务器也就是SMART 200的VB1000开始。
如果需要读取四个字
那么对应的地址关系就是40001 VW1000
40002对应VW1002
40003对应VW1004
40004对应VW1006
依此类推
其他地址的读写方式一样