回复:s7-1200 计数器模块复位逻辑悖论

已锁定

葉贰

  • 帖子

    170
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2020-02-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-03-22 16:06:14

6楼

第一段程序,感觉什么都没有干

第二段程序,正常扫描周期大概10ms左右,你不会监控到M3.3置位的,除非建了trace跟踪

抛开第一段,第二段是个自复位的程序,计数不到5的时候,m3.3复位,计数到5的时候m3.3置位,m3.3置位的时候计数复位,所以正常是看不到m3.3置位的,就和你监控不到上升沿执行一样