超过电流限制频繁。保护了。把斜坡时间加长?激活直流母线电压控制器试试?
我看了下P640=530A,制动时候实际电流平直段到了550A左右。逆变器200KW 380A的,母线段带SLM回馈。看故障感觉是因为斜坡输出变陡导致的硬件电流保护(是不是IGBT模块上集成的保护)。故障时没有记录母线电压,这种情况过流是母线过压引起的吗?为什么没有报过压故障?以前G120的时候用过这个母线电压控制器来自动延长下降斜坡,S120基本没动过这个功能。现在我手动延长到6S的下降时间再观察下。