我看了下P640=530A,制动时候实际电流平直段到了550A左右。逆变器200KW 380A的,母线段带SLM回馈。看故障感觉是因为斜坡输出变陡导致的硬件电流保护(是不是IGBT模块上集成的保护)。故障时没有记录母线电压,这种情况过流是母线过压引起的吗?为什么没有报过压故障?以前G120的时候用过这个母线电压控制器来自动延长下降斜坡,S120基本没动过这个功能。现在我手动延长到6S的下降时间再观察下。
你的问题关键就在这。P640的过载倍数是默认的,再加上你的减速时间小于你的实际系统的启动时间。这两个加在一起,电机在减速过程不过电流?那才怪呢。
你的问题是,你太难为这个传动系统了。他没有你想象得那么大能耐。专业技术,需要的是实事求是和科学严谨。