不要管什么宏。你现在设置的宏,爱谁谁。只需要人为去把DI3和DI4链接P参数删除,做你想要做的事,这就可以了。通讯还是那个通讯,端子还是那些端子。区别就是变成了你想要的那种结果。
怎么去掉宏所连接的P参数呢?用STARTER。在线以后,通过查看DIO端子的连接状态,然后去除默认的链接,变成你想要链接即可。特别简单。
千万不要被宏所困扰。宏是给懒人预备的默认参数设置。不是专家应用。(偷笑)。它是可以按照你自己的需求任意修改的。
我特别讨厌宏设置,但我@西家传动。哈哈哈