你的问题关键就在这。P640的过载倍数是默认的,再加上你的减速时间小于你的实际系统的启动时间。这两个加在一起,电机在减速过程不过电流?那才怪呢。
你的问题是,你太难为这个传动系统了。他没有你想象得那么大能耐。专业技术,需要的是实事求是和科学严谨。
问题是过电流不应该引起RPG输出不正常啊。这么抖的下降曲线必然引起更大的电流冲击。另外S120不是允许模块150%过载10S吗,图上是1S都不到。还有辊道速度基本处于V1-V2-V3-V1这种模式(V3<V1<V2)。上面是薄带钢,负载基本就是辊子本身,带钢负载几乎忽略。RPG上升下降一样,制动情况是不是应该和加速情况一样。但是这种故障基本上就在降速阶段发生。同斜率下制动电流和加速电流会不一致吗?