从维护保养的角度,强迫风冷,短时间充分带走热量还是非常必要的.
西门子罗宾康以及ACS6000系列的强迫风冷风道设计的合理性,密封性,高可靠风机,过滤网定期维护保养提醒,风压低警告,低低停机报警等做的都不错
电机侧温度监测,电流检测,绝缘测试,绕组烘干,润滑保养,轴承更换,震动监测,计划停机等要做好计划
电缆侧的绝缘监测,耐压测试等也要有计划进行
如果有减速机,温度监测,润滑保养,震动监测,盘动测试也要做好
如果有轴瓦,轴承液压顶升润滑机构的,稀油站的压力,温度,油质等定期维护保养,淋油油膜的均匀性要巡检监测