楼主说“开关量通信可以了,V寄存器通信不正常,WINCC与SMART 200 PLC MODBUS TCP通信”

楼主传送的一个IEEE754标准的浮点数,那么40001是它的低字,40002是它的高字,但是在SMART的VD0之中,VW0是高字VW2是低字,地址只好相反。  你在程序做处理了吗?