恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-24 15:16:49
8楼
问题是过电流不应该引起RPG输出不正常啊。这么抖的下降曲线必然引起更大的电流冲击。另外S120不是允许模块150%过载10S吗,图上是1S都不到。还有辊道速度基本处于V1-V2-V3-V1这种模式(V3<V1<V2)。上面是薄带钢,负载基本就是辊子本身,带钢负载几乎忽略。RPG上升下降一样,制动情况是不是应该和加速情况一样。但是这种故障基本上就在降速阶段发生。同斜率下制动电流和加速电流会不一致吗?
自己冥思苦想,不如通过实验录波来分析。比如,加减速过程,电流的波形,看看是什么情况?再做分析嘛。
S120录制两个曲线,一个是速度实际值,一个是电流实际值。都要那个不带滤波的参数。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主