回复:关于RPG的输出

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-24 15:16:49

8楼

展开查看
以下是引用意识流在2022-03-23 08:42:22的发言 >7楼

问题是过电流不应该引起RPG输出不正常啊。这么抖的下降曲线必然引起更大的电流冲击。另外S120不是允许模块150%过载10S吗,图上是1S都不到。还有辊道速度基本处于V1-V2-V3-V1这种模式(V3<V1<V2)。上面是薄带钢,负载基本就是辊子本身,带钢负载几乎忽略。RPG上升下降一样,制动情况是不是应该和加速情况一样。但是这种故障基本上就在降速阶段发生。同斜率下制动电流和加速电流会不一致吗?

以下是引用kdrjl在2022-03-23 08:03:45的发言 >5楼:你的问题关键就在这...

引用5楼详细内容:

你的问题关键就在这。P640的过载倍数是默认的,再加上你的减速时间小于你的实际系统的启动时间。这两个加在一起,电机在减速过程不过电流?那才怪呢。


你的问题是,你太难为这个传动系统了。他没有你想象得那么大能耐。专业技术,需要的是实事求是和科学严谨。

以下是引用意识流在2022-03-22 17:13:48的发言 >3楼:我看了下P640=530...

引用3楼详细内容:

我看了下P640=530A,制动时候实际电流平直段到了550A左右。逆变器200KW  380A的,母线段带SLM回馈。看故障感觉是因为斜坡输出变陡导致的硬件电流保护(是不是IGBT模块上集成的保护)。故障时没有记录母线电压,这种情况过流是母线过压引起的吗?为什么没有报过压故障?以前G120的时候用过这个母线电压控制器来自动延长下降斜坡,S120基本没动过这个功能。现在我手动延长到6S的下降时间再观察下。

以下是引用kdrjl在2022-03-22 16:37:05的发言 >1楼:超过电流限制频繁...

引用1楼详细内容:

超过电流限制频繁。保护了。把斜坡时间加长?激活直流母线电压控制器试试?

自己冥思苦想,不如通过实验录波来分析。比如,加减速过程,电流的波形,看看是什么情况?再做分析嘛。


S120录制两个曲线,一个是速度实际值,一个是电流实际值。都要那个不带滤波的参数。

我是你的朋友