回复:请教一下,在1200的模拟量输入通道里输入0mA对应通道的值是32767,对应关系不是线性啊

已锁定

ABBCCC

  • 帖子

    4717
  • 精华

    6
  • 被关注

    297

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-03-24 23:46:32

1楼

线路要接对。若是4线的,不妨将信号负和模拟量模块24V供电负临时短接一下看看效果。0毫安是开路了,显示7FFF也属正常。关键4-20毫安之间是否对应。

谨慎低调