您好,
使用FB284时,会在V-assistant软件上配置负载转动一圈所对应的LU数,以及负载转数与电机转数的比值,所以您前两个问题都是有这两个参数决定的,比如您设置负载转动一圈对应的LU数为10000,负载转数与电机转数的比值为1:1那当FB284上设置10000LU时,电机和负载都会转一圈。
您的第三个问题,实际上没有讨论的意义,因为您改变这个比值,相当于已经把机械结构换了,此时再去讨论这个实际位置是没有意义的。