回复:PID控制探讨

已锁定

ABBCCC

  • 帖子

    4717
  • 精华

    6
  • 被关注

    298

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-03-25 12:27:32

2楼

       要求你做的应用多半到后来要歇菜,想法是好的。溶氧要长期测准基本是没戏,能看出前后趋势变化就烧高香了。因为曝气池水太脏了。红外法可能比膜法检测还好一点。如果是去调风机频率更不现实,我经历过200KW离心风机给到48.5赫兹都曝不起气,要到49赫兹才会曝起气,就差那么一点点,本意还想和溶氧联动的,不过当软启动用还是比真软启动强不少。调进气调节阀容易摁下葫芦起了瓢。个人觉得自动调这些重要指标都是承建方玩的噱头,耍的花枪。以上一家之言,如果真要实施上述功能我说的情况你可以格外留意一下我有过的经历。

谨慎低调
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54789条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。