以下是引用ABBCCC在2022-03-25 12:27:32的发言 >2楼

       要求你做的应用多半到后来要歇菜,想法是好的。溶氧要长期测准基本是没戏,能看出前后趋势变化就烧高香了。因为曝气池水太脏了。红外法可能比膜法检测还好一点。如果是去调风机频率更不现实,我经历过200KW离心风机给到48.5赫兹都曝不起气,要到49赫兹才会曝起气,就差那么一点点,本意还想和溶氧联动的,不过当软启动用还是比真软启动强不少。调进气调节阀容易摁下葫芦起了瓢。个人觉得自动调这些重要指标都是承建方玩的噱头,耍的花枪。以上一家之言,如果真要实施上述功能我说的情况你可以格外留意一下我有过的经历。

我这边用的是空气轴承的风机,风机转速可以达到几万转的,风机总管有一个恒压控制,分管调节阀控制曝气量,根据曝气池液位按比例去设定风压总管压力PID。想法是有,就是实际中不知道靠不靠谱。