因为在硬件组态时,是在相应的AI模块里添加了硬件中断了,也就是这个对应的模块发生模拟量超限后会自动调用OB40硬件中断,而后去判断事件类型的。
您是指的SRT_DINT指令下的sign引脚吗?那是向OB20的传递的相关信息。
您在PLC的监控表里不能直接敲HMI中的变量名称,您要看的是HMI变量中连接的PLC符号地址,而后在PLC监控表中使用这个地址监视