以下是引用zbhdm在2022-03-24 22:11:11的发言 >6楼

OB100=SM0.1

FC=SBR_x

至于FB、DB嘛,200smart没有。

V区完全可以按位寻址,毫无问题。

另外:200smart中的T和C,要比300里面的T和C好用很多。


你把逻辑功能块OB100与逻辑位SM0.1的不同作用搞混淆了!SM0.1只是一个映射I/O,他的作用是CPU上电的第一个扫描周期输出RLO为“1”,其他时间都是“0”.功能主要用于调用初始化子程序!根本与OB100具有的初始化功能是两码事。QB100是一个POU! 在那里可以添加需要的其他指令。 至于FC相当于SBR,这个我认同。毕竟他们两个都能传递参数,并将输出值必须写入存储器或全局DB中,也没有背景DB的使用。

   