边沿检测,须进行两次检测:

1、本次程序运行时,本次检测与上次保存的状态作运算。

假设本次信号为A,上一次保存的信号为B

上升沿: A and (not B)

下降沿:(not A) and B

将本次检测的信号保存下来,以供下次使用。