回复:200 SMART MODBUS RTU 通讯怎么处理部分掉站以后的通讯不中断

已锁定

qingwa

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2022-03-28 16:31:56

10楼

    用上一个MSG的完成位来做下一个MSG的激活位,另外,把timeout的时间设置成最小(最小的时间,自己用调试软件测试一下就可以测试出来,用其中一个设备的最长响应时间,再留100ms的余量),其次把重试次数改成1,最好不要改0,我试过0,会出现某些站不询问的现象,这样询问周期就很短了