以下是引用W.M.J在2022-03-28 10:56:25的发言 >4楼

其实做这件事初衷是:CONT_C功能块太简单了,连设定值斜率、输出变化率、SP_EXT 等都没有,想通过自己写FB/FC读取CONT_C背景数据把这些功能加进去,又不想用FB中引用多重背景调用(这样的话博图自带的工艺对象功能就不能用,虽然对这个PID用处不大,但想保留),但又为了方便使用,所以只想传DB名称或者编号。现在看来好像无解!!万版说的用MOVE,应该不行,对指定的背景DB用变量全称是可以,但这种情况好像不行。PEEK/POKE现在确实不怎么用,并且尽量不用,尽量采用优化访问编程,这样程序执行效率、PLC扫描时间会缩短很多,但有时候为了方便,用间接寻址,还是绕不开这两个指令(优化访问中能接近间接访问的就是采用数组,但这样定义的变量名就呵呵了)。

以下是引用BBdell在2022-03-27 17:53:09的发言 >3楼:废劲了吧PID的系统...

引用3楼详细内容:

废劲了吧

PID的系统块也是DB,对应的读写属性使用就好了

DB不是名称或者编号, 那是对象!

以对象来引用,易如反掌。 


你们就是因为不了解对象, 所以才会对PEEK/POKE, 对UDT喜欢的要死。 