以下是引用CK DONG在2022-03-27 20:49:33的发言 >5楼

y版,这个问题我怀疑是参数的问题,因为之前我们遇到过好几次了,我都是把参数重新下载了一下,然后就好了;这次我没有着急下载参数,寻思把参数对比一下,看看到底是哪里的差异。

您说的指示灯状态都是正常的,绿色的;

控制字的位10,我关注一下看看。

以下是引用yming在2022-03-27 10:15:50的发言 >2楼:远程功能失效?仔细...

引用2楼详细内容:

远程功能失效?

仔细查看MM430上DP模板上的指示灯。

注意控制字的位10.

MM4加装的DP模板上绿灯,说明不但建立了连接,而且报文交换过程数据完全正常的。

DP模板说明(英文)

仔细读一下。

在控制字1中,位十决定了给定有效还是无效。而位15决定了本地还是远程,由它来选择CDS(控制集)。