我在1217CPU平台做了一个ModbusTCP通讯试验,首先是使用了MB_SERVER功能块,建了三DB用来传送数据(DB3、DB4、DB5),然后在MB_SERVER_DB系统块的Data_Area_Array中设置Modbus地址映射,data_type设为3,db分别设为3、4、5(分别对应DB3\DB4\DB5),然后start参数分别设为0、20、30(分别对应首地址40001、40020、40030),与测试软件Modbus Poll建立通讯,测试读、写数据都正常,在Modbus Poll中使用功能码16,写入的数据都是保存在对应的数据块中(DB3\DB4\DB5)。我建立了一个SERVER_DB数据块,连接在MB_HOLD_REG上。
现在的问题是,这样操作以后,MB_HOLD_REG连接的SEVER_DB块无论是读还是写都监视不到数据,看帮助文件说这个参数是用来做数据缓存的。
我的疑问是这个参数是在什么设置下起作用的?是不是可以设置为空?