FUNCTION FC100

VAR_IN_OUT

Input_Value : REAL;

END_VAR

VAR_TEMP
Input_Dword:DWORD;
I : INT;
END_VAR



BEGIN
Input_Dword:=real_to_dword(Input_Value);
FOR I := 2650 TO 3816 BY 4 DO

DB501.DBD[I]:=Input_Dword;

END_FOR;

END_FUNCTION


修改过了,我试过没问题,你再试试看吧。