各位大佬好,我这有一台西门子6SE70整流柜,CUR坏了,换了CUR之后,又换了一块新的EPROM,原来的EPROM是4.5的版本,比较老,新的EPROM是4.8的版本,使用Drive montior软件保存了原来的4.5版本的参数,使用该软件将4.5版本的参数下载到4.8版本的EPROM中,有警告,但是也可以下载成功,只是下载完以后就报错F023.使用Driver montior软件将4.5的参数转换到4.8版本的参数,然后在下载到4.8版本的EPROM中,也可以成功下载,下载以后报错F031,两种情况下载的参数都报错,且错误不同,使用P和上键复位以后,一会又报错,也就是不能消除故障。另外说明一下,整流柜单元是好的,不存在F023和F031所对应的故障,因为使用4.5的EPROM下载4.5的参数就可以正常工作,因此问题肯定在于参数下载或者下载之后的参数是否还需要怎么处理上,不知道有没有哪位大佬知道,如何处理。