回复:一个教案,各位是否发现这个对S7-200SMART编程不妥之处?

已锁定

xinchen

  • 帖子

    230
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2022-03-30 08:25:58

15楼

这个要看完整的IO表,还有接线图的

如果只有一组红绿灯(Q0.4红灯,Q0.5黄灯,Q0.2绿灯),只看程序

那网络3里的 复位 Q0.5、Q0.6,没有复位Q0.2,是有小问题,而且2s后,也只置位了Q0.2,没有复位另外两个灯


教案是不是真的有问题,实际跑跑不就行了,有问题就自己改改,符合需求就行了

这个例子应该是用来演示顺控,而不是红绿灯,不用纠结

而且是不是红绿灯的例子,这个有待商榷


ps: 可以试着跑跑不用R/S指令,直接输出线圈,对比下差异