我不懂梯形图,我只会用SCL,不过我估计可能都差不多,首先你需要得到“数据块2.static4”这个数的值,你这里的数据类型可能是个DWORD了,所以会先来个 tempDWORD  := 数据块2.static4,然后有了这个数值以后再move一次, “数据块2.static1”[DWORD_TO_DINT(tempDWORD)] := 数据块2.static3 ;

我这里可以确定300肯定是可以间接寻址的,比如它有WORD_TO_BLOCK_DB这个块,还有可以通过ANY := 某个变量直接获取当前DI编号(其实就是后台的 L DINO)