以下是引用ameialian在2022-03-29 17:33:13的发言 >5楼

请问:1STATER控制面板上报警信息:(31)Ready for switching on-set "ON/OFF1="0/1"(p0840)是什么意思?2、获取不了控制权根这个有关系?,,P840直接设置为0也没法获取控制权;3、没有配报文,如何用外部端子控制启停?应怎样连接一个DI信号?X21.1是电源模块输出的ready信号如果要接,应接到CU的DI哪个端子,4、P864参数怎么设置?。连接到CU的DI端子具体怎么配置参数?

意思是:已经准备好,840缺少一个0/1的启动信号.

获取控制权走的是PC/PG通道(与当前控制方式无关)。但是,前提是配置是正确的。

840不能设置为固定值。

没有配置报文(控制字)启停,那就需要配置端子。

CU320上有端子X122。

你得好好仔细研究一下,好好做做功课了。