回复:碰到奇怪的电机数据

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36660
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2022-03-30 16:54:54

13楼

展开查看
以下是引用我心依旧0705在2022-03-30 13:36:31的发言 >12楼

这种弱磁调速的应用实例,以前 K 版给大家严重讲解过的,400rpm是电机的额定点,400rpm以下是恒转矩调速,400rpm 到1800rpm是恒功率的弱磁调速,1800 rpm设置为参考转速,按照我的理解,应该是这么用。请 K 版指正。

以下是引用kdrjl在2022-03-30 08:49:43的发言 >11楼:这个讨论咋没人关注...

引用11楼详细内容:

这个讨论咋没人关注呢?值得思考的一个问题。


我认为,400rpm是电机的额定点,毋庸置疑。所以电机等效模型,应该按照400rpm作为额定点的电机参数来设置。也就是,400rpm电机的额定电压等于2200V,额定功率等于2.8MW;额定电流等于845.1A。


然后,...,然后怎么办呢?怎么实现400rpm至1800rpm恒功率呢?而且要求恒功率段的电压要从2200V升至3150V呢?办法应该是有的哟。

根据楼主提供的电机数据。应该是这样。毋庸置疑。


不过,楼主给出的数据,额定转速点以后,到最高转速点,这个范围,电机的电压如果要满足恒功率调速的,需要继续升压的。有2200V升至3150V,这是一个问题点。需要在恒功率调速段予以补偿。怎么补偿呢?有没有人发表一下自己的看法呢?

我是你的朋友