回复:1513R冗余PLC, MRP组态/接线不一致,备用PLC无法重新启动

已锁定

柏林伦敦

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2013-07-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2022-03-30 17:32:31

4楼

我也刚昨天遇到了同样的问题,备CPU无法启动,提示MRP环网断开,主CPU找不到伙伴。。。

经过西门子客服指导,把CPU的属性“循环”里的“启用循环OB的最小循环时间”值修改一下,默认10ms,,

CPU在线之后,查看一下当前的循环时间,,

然后把这个属性“启用循环OB的最小循环时间”扩大为当前循环时间的2倍左右,,

重新下载,启动备CPU,,冗余正常。

奔跑吧
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10568条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。