我也刚昨天遇到了同样的问题,备CPU无法启动,提示MRP环网断开,主CPU找不到伙伴。。。
经过西门子客服指导,把CPU的属性“循环”里的“启用循环OB的最小循环时间”值修改一下,默认10ms,,
CPU在线之后,查看一下当前的循环时间,,
然后把这个属性“启用循环OB的最小循环时间”扩大为当前循环时间的2倍左右,,
重新下载,启动备CPU,,冗余正常。