恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-03-31 08:31:58
2楼
一般没有设置这个报警的
变频器报警一般是有电流限幅到达限幅,速度上不去才会报堵转
当然如果你想要这个报警的话,可以在PLC里面做
我是不明白,就是这种情况我的速度给定(speedsetpoint)和实际速度的偏差很大的,为什么它没报那个速度偏差过大的警报呢?如果是开环控制,那装置检测不到实际速度,还可以解释,但是闭环控制,速度在实时检测的呀?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主