3楼

我又查了一遍关于风扇报警的故障,,没有发现关于500小时以后故障停机,


A30042 警告"风扇已达到最大运行时间"在达到风扇出厂提供的最大运行时间之前 500 小时发出。此警告用于预防性诊断,不会导致电源部分发生反应。

参考:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109480518/sinamics-s120-%E6%B6%88%E6%81%AFa30042%E2%80%9C%E9%A3%8E%E6%89%87%E5%B7%B2%E8%BE%BE%E5%88%B0%E6%9C%80%E5%A4%A7%E8%BF%90%E8%A1%8C%E6%97%B6%E9%97%B4%E2%80%9D?dti=0&lc=zh-CN