故事作者:周与姜

最近创作

看看TA的故事

现场故障记录的重要

已锁定

周与姜

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2021-08-12

普通 普通 如何晋级?

现场故障记录的重要

769

9

2022-04-01 16:46:37

最近现场设备控制出了点问题,某个点位的控制输出不出去,很奇怪,之前在现场测试的时候都没有问题,等到去现场查看的时候,发现输出的继电器对应点位灯也不亮,测试电压,发现母排有,输出没有,输入也没有。

最开始以为是通道问题,后来一看通道指示灯好着的,然后也不知道继电器的灯是不是坏了,就拆下来换其他的继电器模块,发现还是不行,就是没有电,一直在纠结,想了半天,最后仔细从头查的时候发现对应输出的线的点位都不对,原应该接Q1.1通道的线接到继电器上,现在接的是Q5.0,开始线太多也没注意通道那边的线没有接,后来一问才知道说是之前故障了,换了个通道,也没人说一下,在这里搞半天。

正常我也一般不会去注意接线,因为最早的时候都是验证过的,没问题一般不会动接线,有什么故障也会记得,结果这次是别人进行了改动,也没有记录,搞得浪费了大半天在排故上。

所以说啊,这出了故障就是要记录,不然之后来的人不知道哪里动过,很容易浪费时间